gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-13 11:54
我厂某生产线有多台风机2.2KW,全天开,不生产时不能停但不需要全速开,于是试着加变频控制,电柜空间有限,使用一台大变频拖3台风机,开始时用三菱F700的7.5KW的变频拖3台,可调,50HZ时和工频一样;想省钱和支持国货,再用一台汇川MD280的11GB/15PB的变频器带这3台风机,但风量怎么也达不到工频和用三菱时的风量,一直调到80HZ了,风量还上不去,而且机械震动很大。
PS:用三菱时的震动也比工频时大一点,2、30HZ时也是,不过不严重,可接受。
请教各位,为什么有上面的现象呢?汇川的真的比三菱差这么多?电机参数里设置6.6KW,电流12A
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-12-03
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-13 20:40
应该是参数设置问题,一般情况下出厂2.2kw变频器载波频率是6 kHz,而5.5kw以上是3kHz,再大了就设置2kHz,所以改下载波试试。要改频率到80赫兹,也要改一下中间频率,以及电压等参数一起改才行。说的粗浅,见笑了。
楼主留言:
这个方法有空要研究一下,现在换回了三菱的在生产,停工时要换上汇川的试试。
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com