gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-13 11:54
我厂某生产线有多台风机2.2KW,全天开,不生产时不能停但不需要全速开,于是试着加变频控制,电柜空间有限,使用一台大变频拖3台风机,开始时用三菱F700的7.5KW的变频拖3台,可调,50HZ时和工频一样;想省钱和支持国货,再用一台汇川MD280的11GB/15PB的变频器带这3台风机,但风量怎么也达不到工频和用三菱时的风量,一直调到80HZ了,风量还上不去,而且机械震动很大。
PS:用三菱时的震动也比工频时大一点,2、30HZ时也是,不过不严重,可接受。
请教各位,为什么有上面的现象呢?汇川的真的比三菱差这么多?电机参数里设置6.6KW,电流12A
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-14 10:48
不知道是不是三台电机完全一样,电机在性能上有差异可能带起来会有问题,你说的震动是不是机械共振啊,在几个频率会有,要调参数屏蔽的,再有就是国内很多家变频器好像厂家不建议一带多吧,我实际操作也是用三菱的变频器带多台电机十几台都可以的,国产是不是技术上还是差点
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉