gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-13 11:54
我厂某生产线有多台风机2.2KW,全天开,不生产时不能停但不需要全速开,于是试着加变频控制,电柜空间有限,使用一台大变频拖3台风机,开始时用三菱F700的7.5KW的变频拖3台,可调,50HZ时和工频一样;想省钱和支持国货,再用一台汇川MD280的11GB/15PB的变频器带这3台风机,但风量怎么也达不到工频和用三菱时的风量,一直调到80HZ了,风量还上不去,而且机械震动很大。
PS:用三菱时的震动也比工频时大一点,2、30HZ时也是,不过不严重,可接受。
请教各位,为什么有上面的现象呢?汇川的真的比三菱差这么多?电机参数里设置6.6KW,电流12A
erwin2009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2022-02-25
查看erwin2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-20 16:19
这种情况我们也试过,有一台变频器一拖N。

我把我们之前的经验讲出来给你听听,看能不能对你有什么帮助。

1.在一拖n的情况下,尽量不使用矢量控制和转矩控制,建议用控制精度较低的V/F模式或者标量模式大幅度减少故障概率。

2.因为之前本身是风机,那么应该不会变频电机了。固建议频率不要超过50HZ太多,否则对一般电机有很大伤害。到80HZ产生机械振动是正常现象。。。试想用一台奇瑞QQ拖着一卡车的水泥,你说QQ能不抖么。

3.调试前,看看试一试能不能进行自整定~~

汇川个人觉得国产里面已经很不错了。