我厂某生产线有多台风机2.2KW,全天开,不生产时不能停但不需要全速开,于是试着加变频控制,电柜空间有限,使用一台大变频拖3台风机,开始时用三菱F700的7.5KW的变频拖3台,可调,50HZ时和工频一样;想省钱和支持国货,再用一台汇川MD280的11GB/15PB的变频器带这3台风机,但风量怎么也达不到工频和用三菱时的风量,一直调到80HZ了,风量还上不去,而且机械震动很大。
PS:用三菱时的震动也比工频时大一点,2、30HZ时也是,不过不严重,可接受。
请教各位,为什么有上面的现象呢?汇川的真的比三菱差这么多?电机参数里设置6.6KW,电流12A
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-14 23:28
變頻氣跟電機的特性不匹配,使用三菱變頻器的時候您有做自動調諧嗎?匯川時您有做嗎?有把電機的相關參數設定進變頻器嗎?變頻器一拖幾台電機都可以啦!只要您相關單一電機保護做好來沒事!進口三菱跟國產匯川的其實只要程序設定得宜都是可以用的!匯川的設定肯定不合適聽您說因該是匯川變頻器提前讓電機失速啦!所以只有電流升高風量沒改變