三菱A740变频器不定期出现EOV2(定速过压)故障,请个位老兄给分析怎么处理,变频器更换新的
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-07 08:38
全看
|
小
中
大
不知道楼主的变频器一般是什么时候报的故障,运行过程中还是停止的时候?通常过电压故障是出现在减速停止过程中,由于负载惯性太大,造成变频器报过电压故障,这种现象可以适当延长减速时间,加制动电阻或者使用直流制动功能解决。像楼主说的“定速过压”应该是在运行过程中出现的,这可能是机械部分负载不稳定所致,应该重点检查机械部分,运行过程中观察变频器的直流母线电压是否波动太大!