mynamrgujian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 222 点
下载积分: 788 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2022-11-30
查看mynamrgujian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-12 22:04
  我们这边有1组远程CC-LInk模块 用了150米的延长线。但是因为开始买的线 比较次  可能是屏蔽不好老是有干扰什么的模块一直有1到2个 在报错。之后买了1跟三菱的线白色的,(原装的是棕色的)。用这个 新买的线去接模块就通讯不上,后面对线进行了测电阻和摇表摇绝缘和通电都没什么问题。最神奇的是在整个系统中,我将这个 白色的线只接1头的(另1头空着)那远程的模块就会全部报警比之前的还严重。最后我无奈了,把这根白线的一头光着。另1头只接1根DB,也会出现报警。知道最后换了原装的线(棕色的)就好了。打电话给三菱的技术,他告诉我干了15年没遇到过这种问题。就3根线,怎么会就不行。
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 3252 点
下载积分: 12436 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2012-10-21
最后登录: 2024-11-18
查看lshangxue_的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-15 19:33
学习,长见识了