mynamrgujian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 222 点
下载积分: 788 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2022-11-30
查看mynamrgujian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-12 22:04
  我们这边有1组远程CC-LInk模块 用了150米的延长线。但是因为开始买的线 比较次  可能是屏蔽不好老是有干扰什么的模块一直有1到2个 在报错。之后买了1跟三菱的线白色的,(原装的是棕色的)。用这个 新买的线去接模块就通讯不上,后面对线进行了测电阻和摇表摇绝缘和通电都没什么问题。最神奇的是在整个系统中,我将这个 白色的线只接1头的(另1头空着)那远程的模块就会全部报警比之前的还严重。最后我无奈了,把这根白线的一头光着。另1头只接1根DB,也会出现报警。知道最后换了原装的线(棕色的)就好了。打电话给三菱的技术,他告诉我干了15年没遇到过这种问题。就3根线,怎么会就不行。
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 806 个
工控威望: 1041 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 483(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-02
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-16 14:05
引用
引用第8楼hzhcdy于2012-11-16 10:52发表的  :
很多时候原装跟仿制是有区别的!只是国情如此,
原装卖得贵是有道理的!很多情况远程模块烧了都是用了国产线的原因

有那么严重么
以前我用过1.5公里的线,以电流环的方式通讯,用的是RVVP4*0.75的屏蔽线,也没发觉有什么不妥吗
关键是通讯速率和距离,线尽量用同样的线
150米实在不算什么,我们以前在高配变电所里也是用RVVP的普通屏蔽线,485用的也很好