fuznzen
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2014-09-27
查看fuznzen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-12 10:55
    到外地安装调试一台新设备,单步手动一切正常。但自动时,“上升、下降”、、“自动旋转”就不能正常工作了。后发现电工是将变频调速电机线和接近开关的线共管所至的,PLC的输入受到干扰(有关输入点灯暗闪亮)。叫其单独引变频电机线至电机 ,电工就是不愿改,硬说是我的程序有问题。很难说服。你们遇到这种事是如何处理的?
yanzhi2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2024-11-29
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-12 21:36
低调……,和电工关系要搞好,你的工作才好做,做电气工程师的百分之九十都是从电工走过来的。