楼主  发表于: 2012-11-12 10:55
    到外地安装调试一台新设备,单步手动一切正常。但自动时,“上升、下降”、、“自动旋转”就不能正常工作了。后发现电工是将变频调速电机线和接近开关的线共管所至的,PLC的输入受到干扰(有关输入点灯暗闪亮)。叫其单独引变频电机线至电机 ,电工就是不愿改,硬说是我的程序有问题。很难说服。你们遇到这种事是如何处理的?
axxxa
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 5148 点
下载积分: 4558 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2010-10-31
最后登录: 2023-11-21
查看axxxa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-12 15:28
先在传感器输入侧框个抗干扰磁环试试、实在不行再改线。