fuznzen
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2014-09-27
查看fuznzen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-12 10:55
    到外地安装调试一台新设备,单步手动一切正常。但自动时,“上升、下降”、、“自动旋转”就不能正常工作了。后发现电工是将变频调速电机线和接近开关的线共管所至的,PLC的输入受到干扰(有关输入点灯暗闪亮)。叫其单独引变频电机线至电机 ,电工就是不愿改,硬说是我的程序有问题。很难说服。你们遇到这种事是如何处理的?
sunsongfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-14 10:38
楼上说的也不少了,你敢肯定你的程序没毛病吗?觉得自己很牛不是?那就用楼上的师傅说的试试再说,别一张口就说电工的事;如果电工照你的做了,故障照旧你怎么收场?
我也给中级工\高级工当过技能鉴定的评委,告诉你,大多是狗屁!
干这个行当应该一辈子虚怀若谷,我们总有低级的不明白的东西,多问不丢人,多做不吃亏.从实干中积累经验得到知识.也许是干扰的问题,也许你下一次遇到同样的情况就不一定是干扰的问题.
[ 此帖被sunsongfang在2012-11-14 10:49重新编辑 ]