楼主  发表于: 2012-11-12 10:55
    到外地安装调试一台新设备,单步手动一切正常。但自动时,“上升、下降”、、“自动旋转”就不能正常工作了。后发现电工是将变频调速电机线和接近开关的线共管所至的,PLC的输入受到干扰(有关输入点灯暗闪亮)。叫其单独引变频电机线至电机 ,电工就是不愿改,硬说是我的程序有问题。很难说服。你们遇到这种事是如何处理的?
阮子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2015-10-29
查看阮子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-16 21:44
楼主,其实你自己把这几根线拉出来也不是一件很难的事情啊,如果你的判断是对的,他以后就没有那么牛B的了。
阮子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2015-10-29
查看阮子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-16 21:49
电机线会干扰接近开关,没有听说。楼主还是自己还验证一下自己的判断先吧,一起在外出差还是相互合作一点好,我也是经常出差去安装调试设备的,很能体会同事间相互合作的重要性。