    到外地安装调试一台新设备,单步手动一切正常。但自动时,“上升、下降”、、“自动旋转”就不能正常工作了。后发现电工是将变频调速电机线和接近开关的线共管所至的,PLC的输入受到干扰(有关输入点灯暗闪亮)。叫其单独引变频电机线至电机 ,电工就是不愿改,硬说是我的程序有问题。很难说服。你们遇到这种事是如何处理的?
我爱工控人
努力学习,天天向上。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 178 点
下载积分: 622 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2009-11-02
最后登录: 2016-10-21
查看我爱工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-12 18:09
这种情况,最好是自己动手解决问题,然后,指给电工看,对他说,以后要注意,这样,他就没话,可说,如果以后碰到这种事,那么,那就会听你的,但是,如果,按照你的方法搞了后,没有效果,那么,你怎么办呢,上下级的关系,是建立在平时的做事上的,