请教大家一个问题,我现在系统中用提升机输送货物到1楼平台,当向下运送重货的时候出现这样一种情况:
    在到达1楼定位的时候,变频器停止输出,电机抱闸起作用(PLC控制抱闸)。但是现在情况是:到向下定位的时候,变频器停止输出的时候货物就会向下沉一点(大概0.5到2公分,具体下沉的深度和负载重量成正比)
    我用的是西门子M440 1.5KW变频器,1.2KW的SEW电机,V/F控制方式,采用激光测距,定位时的频率是4HZ,定位时电机和变频器间的接触器断开,且抱闸失电,抱闸间隙已经调到最紧了。
    我曾经尝试在低速频率减到2HZ,但是效果不明显,还是有下沉现象。

对于不同重量的负载,向下定位时,下沉深度不同的问题,请问大家有什么好的解决方案,可以实现对于不同重量负载向下定位时下沉深度一致?