比如。一台普通的电机安装了编码器
通过编码器的信号来知道电机转动了几圈
或则电机转动后前进了多少距离的PLC案例
怎么读取编码器的信号和运用编码器的信号来知道前进的距离
希望有案例可以看看
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lansedieyi) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(zxgkrjy) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(cgsm31)
    xiaozufu
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 533 分
    在线时间: 14(小时)
    注册时间: 2011-02-28
    最后登录: 2021-01-22
    查看xiaozufu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-07-01 23:13
    装好编码器以后 增量式编码器:主轴转一圈有多少个脉冲给到编码器(编码器说明中有) 编码器输出多少个脉冲就知道电机转多少圈。走多少距离一般需要知道丝杆的螺距是多少才能知道的。
    xiaozufu
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 533 分
    在线时间: 14(小时)
    注册时间: 2011-02-28
    最后登录: 2021-01-22
    查看xiaozufu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-07-03 22:19
    编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲,Z相信号在编码器旋转一圈只有一个脉冲,通常用来做零点的依据,连接时要注意PLC输入的响应时间。旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高抗干扰性。
      编码器-----------PLC
      A-----------------X0
      B-----------------X1
      Z------------------X2
      +24V------------+24V
      COM------------- -24V-----------COM
    看完这个你们应该就懂怎么去处理编码器测长问题了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lgfu)
  • 工控威望:+10(ymmfa) 热心助人!