楼主  发表于: 2012-11-12 10:22
本人制作黑染工艺设备,用E5cz温度控制器,选用的是k型的热电偶,加热亚硝酸和氢氧化钠,和水,加热150度,现在误差很大,输入偏移后,下次加热还是误差很大,实际150度后,下次加热前打开是零下57度,结冰了,温度误差很大,
651290365
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 261 点
下载积分: 4691 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2024-04-07
查看651290365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-13 12:33
知道情况了,和大家分享下,我要求K型,因误差大,问商家,他说送了个E型的,现在我用E型参数输入,可以用了,原来是输入类型没选对。