星三角电路的标准接法是,U1,V1,W1端子接主接触器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接触器,我现把U2,V2,W2端子接主接触器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接触器可以吗??今天我按照第2种接法接了一个电机,启动时星型接法正常,但当转换到三角型接法时发型电机的转速明显变慢了,电流增大,像缺了相一样请问各位大侠是第2种接法有误吗???
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8212 个
工控威望: 10341 点
下载积分: 21023 分
在线时间: 3004(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-02
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-10 20:43
U1,V1,W1端子接主接触器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接触器,把U2,V2,W2端子接主接触器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接触器可以的。
你转换到三角形后,电机速度慢,噪音大,电流大,是你把到三角形接触器的电机线接错了,相序没有接正确的缘故。