楼主  发表于: 2012-11-10 20:38
星三角电路的标准接法是,U1,V1,W1端子接主接触器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接触器,我现把U2,V2,W2端子接主接触器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接触器可以吗??今天我按照第2种接法接了一个电机,启动时星型接法正常,但当转换到三角型接法时发型电机的转速明显变慢了,电流增大,像缺了相一样请问各位大侠是第2种接法有误吗???
wymchp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 162 点
下载积分: 735 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2023-09-25
查看wymchp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-10 20:42
一般U2V2W2应该接星型,你的情况是三角形运行时有其中两个线换错了