我有一只PWS6A00P-T海泰克触摸屏,自己做了一个RS232的数据线一头公一头母,连线是2对3,3对2,5和5相连,联机上载程序显示通讯等待超时,不知什么原因。求哪位大侠指点指点。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-10-31
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-09 16:42
屏的系统设置要选择用哪个COM口来下载
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-10-31
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-09 19:16
图片:
按此图接,注意短接线
3楼  发表于: 2012-11-10 09:43
画面程序和配方是两回事,不是所有程序都有配方的。
要上载应用,不要上载配方。