楼主  发表于: 2012-11-09 15:29
两台机相连,通过PLC的IO点相互触发,点经常烧掉,有没有什么解决办法,晶体管输出的
luolei201010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 227 点
下载积分: 884 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2012-08-17
最后登录: 2013-12-28
查看luolei201010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-09 15:34
用继电器座中间连接通知信号就行了!就不会烧的啊!我们这是这么干的