三菱PLC       DTEST K2M200 D100 M100     请问这个指令是什么意思?指令执行时什么条件M100置1? 谢谢了。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6766 个
工控威望: 38367 点
下载积分: 2499 分
在线时间: 9495(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-02
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-09 13:41
根据D100中的值测试K2M200为起始地址的位状态。

例如:D100中为5,那么测试M205的位状态,M205为ON,M100为ON,M205为OFF,M100为OFF。