今天遇到了一个很简单但是不能解决的问题...
上一主题
下一主题
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
506 个
工控威望:
812 点
下载积分:
8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2022-02-12
查看scw威伟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-11-08 17:41
全看
|
小
中
大
要求完成一个时间段的控制,需要时间继电器来实现,有一个搅拌泵,要求它工作2小时后,停止一小时,再工作2小时这样一直循环下去。本来很简单的一个动作,后来用时间继电器做了,不能实现,调试结果是这样的:工作2小时候停止了,再等一个小时后两个时间继电器一直在抢动作,不停的动作,让我实在是想不通,在PLC上电路图一样能够实现的,用时间继电器不知怎样解决这个问题,用PLC代价又太大.
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(静芳) 神马都是浮云。
下载积分:+1(1712131502) 你够傲哦,不理我
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
heyue
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
308 点
下载积分:
10692 分
在线时间: 76(小时)
注册时间:
2012-09-21
最后登录:
2019-03-23
查看heyue的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-08 18:47
全看
|
小
中
大
用第一个时间继电器作为输出控制水泵,第二个时间继电器作为停止时间,让第一个时间继电器的控制电源窜在第二个时间继电器的常闭触头上,实现反锁,相当于只要第二个时间继电器一工作,第一个时间继电器就强制断电,不工作了,第一个时间继电器延时时间到,延时触电闭合,延时触电作为第二个时间继电器的启动电源,加个继电器实现自锁,一直给第二个时间继电器电源 ,在自锁继电器的自锁电路中加入一个小继电器,自锁电路窜在小继电器常闭上,小继电器的供电由第二个时间继电器的延时触点供给,实现延时时间一到就自动停止,停止之后第一个时间继电器又开始工作,实现循环,当然第一个时间继电器是要接启动,停止电路的,这个就不用说了吧。我不知道说得对不对,就当是参考一下