scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-08 17:41
要求完成一个时间段的控制,需要时间继电器来实现,有一个搅拌泵,要求它工作2小时后,停止一小时,再工作2小时这样一直循环下去。本来很简单的一个动作,后来用时间继电器做了,不能实现,调试结果是这样的:工作2小时候停止了,再等一个小时后两个时间继电器一直在抢动作,不停的动作,让我实在是想不通,在PLC上电路图一样能够实现的,用时间继电器不知怎样解决这个问题,用PLC代价又太大.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(静芳) 神马都是浮云。
  • 下载积分:+1(1712131502) 你够傲哦,不理我
  • 困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    youzida_121
    由自达
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 1955 分
    在线时间: 285(小时)
    注册时间: 2011-02-15
    最后登录: 2024-09-08
    查看youzida_121的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-11-11 13:19
    出现这种现象的原因出在时间继电器的选择上,应选用工频变压器降压供电的那种时继(比较重的那种),采用高频变压器降压供电的时继(重量比较轻),就会出现这种现象(这是因为高频变压器输出端有一个比较大的滤波电容,使时继的触点释放滞后)。你这个电路只要工作几十分钟,你的接触器线圈就完蛋,我就吃过这种亏。
    youzida_121
    由自达
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 1955 分
    在线时间: 285(小时)
    注册时间: 2011-02-15
    最后登录: 2024-09-08
    查看youzida_121的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-11-11 13:22
    引用
    引用第26楼lqbzlqbz于2012-11-11 11:11发表的  :
    增加一个继电器转换就搞定。

    多个香炉就要多烧一柱香,你是有钱人的做法。
    youzida_121
    由自达
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 1955 分
    在线时间: 285(小时)
    注册时间: 2011-02-15
    最后登录: 2024-09-08
    查看youzida_121的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-11-11 13:25
    我试过将高频变压器滤波电容的引线脚剪断一边悬空,可以工作,但可靠性不高。