mynamrgujian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 222 点
下载积分: 788 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2022-11-30
查看mynamrgujian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-06 11:21
图片:
FROM    H2    H2E0    D1550    K24
这个指令中  H2   是  CPU后面的  第3个智能模块。   H2E0是那个智能模块里手册上的地址。   k24是  24个字 都写进 D1550和后面的 23个 。


我上1个图  这是   这个程序的PLC!

QH42p 是 1个输入和输出的模块。应该是不计入H2的   智能模块数的!  

然后后面的是1个CCLINK模块qj61bt11n  (这个模块的CCLIN 接了4台 东芝的变频器!我也看了qj61bt11n的地址是0  然后4太变频器分别是 1 .2.3.4)
  
现在我想问一下大家!这个  指令中的H2也就是 第三个智能模块所指的是 哪个 位置?
[ 此帖被mynamrgujian在2012-03-06 19:43重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6767 个
工控威望: 38368 点
下载积分: 2871 分
在线时间: 9504(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-15
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-06 11:33
在Q系列中,H2是指模块地址分配的首地址,而非FX系列中的模块号。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6767 个
工控威望: 38368 点
下载积分: 2871 分
在线时间: 9504(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-15
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-09 20:06
有這會兒質疑回答的時間,翻手冊早就解決問題了,。


已經告訴你了,是IO號而非模塊號,還要多問什麽。

FX下的FROM指令:



Q下的FROM指令:



要多看,而不是指望幼兒園的教育,老師手把手的教你吃飯。
楼主留言:
我吧百度上能找到所有FROM的视频什么的都看了。Q系列的编程手册我也看了!包括你的回复中的  我还是不懂。我只想问问我照片上的那个系统H2所指的事不是QJ61BT1N的这个 特殊模块!