mynamrgujian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 222 点
下载积分: 788 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2022-11-30
查看mynamrgujian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-06 11:21
图片:
FROM    H2    H2E0    D1550    K24
这个指令中  H2   是  CPU后面的  第3个智能模块。   H2E0是那个智能模块里手册上的地址。   k24是  24个字 都写进 D1550和后面的 23个 。


我上1个图  这是   这个程序的PLC!

QH42p 是 1个输入和输出的模块。应该是不计入H2的   智能模块数的!  

然后后面的是1个CCLINK模块qj61bt11n  (这个模块的CCLIN 接了4台 东芝的变频器!我也看了qj61bt11n的地址是0  然后4太变频器分别是 1 .2.3.4)
  
现在我想问一下大家!这个  指令中的H2也就是 第三个智能模块所指的是 哪个 位置?
[ 此帖被mynamrgujian在2012-03-06 19:43重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-06 19:48
别人都回答了啊,H2是指的2#单元啊。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。