楼主  发表于: 2012-11-07 10:36
中央空调系统中采集回水温度通过PID控制室内温度,对于PID控制夏天是正反馈,而冬天确是负反馈这样在变频器里怎么设置好?不能一年改一次参数的,当然不用PID控制用温控仪表的差动控制可以解决,或者用恒压控制,但我看到在应用领域有用PID控制的,就想知道他们是怎么控制的,请教大家!
[ 此帖被zczc777在2012-11-07 10:42重新编辑 ]
auto
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2012-09-20
最后登录: 2017-05-11
查看auto的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-07 11:12
PID控制夏天是正反馈,而冬天确是负反馈,这个好像不对,控制系统正负反馈调试好后,不用改变。你只需要改变的它的被调量。即你的回水温度。夏天冬天只是设定回水温度不同而已。没搞过中央空调系统,常规的控制系统是这样的。