zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-10-25
最后登录: 2024-02-15
查看zczc777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-07 10:36
中央空调系统中采集回水温度通过PID控制室内温度,对于PID控制夏天是正反馈,而冬天确是负反馈这样在变频器里怎么设置好?不能一年改一次参数的,当然不用PID控制用温控仪表的差动控制可以解决,或者用恒压控制,但我看到在应用领域有用PID控制的,就想知道他们是怎么控制的,请教大家!
[ 此帖被zczc777在2012-11-07 10:42重新编辑 ]
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-12 22:07
引用
引用楼主zczc777于2012-11-07 10:36发表的 中央空调系统中采用回水温度通过PID控制温度,有个问题? :
中央空调系统中采集回水温度通过PID控制室内温度,对于PID控制夏天是正反馈,而冬天确是负反馈这样在变频器里怎么设置好?不能一年改一次参数的,当然不用PID控制用温控仪表的差动控制可以解决,或者用恒压控制,但我看到在应用领域有用PID控制的,就想知道他们是怎么控制的,请教大家!

PLC內作pid修正跟追捕,試問您PLC內有萬年曆吧所以夏天跟冬天就可以設定運作方案!
                                                您説變頻器內正/反饋 因該是正反轉吧!速度是只有快慢吧!
                                                PID您可以看看相關資料!