楼主  发表于: 2012-11-05 20:23
请教各位大侠,我用光电传感器检测物体下落计数,当下落速度不快时PLC能检测到,速度快了,PLC就检测不到,但是明显看到光电传感器的指示灯闪烁了一下,光电应该是感应到了的,PLC扫描周期也只有20ms左右,应该没道理检测不到啊,请指教,谢谢!FX1N的PLC
hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-05 20:41
引用
引用第1楼乌龟船长于2012-11-05 20:33发表的  :
改成用行程开关,再加个机械附件,当物体落下是触碰到机械附件,然后形成开关动作

机械结构已经限制了,只能使用光电开关,更邪门的是对应的PLC输入点的指示灯都看到闪烁了(虽然闪得不是很明显)却检测不到。
hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-06 08:26
引用
引用第5楼fjqz00于2012-11-05 22:35发表的  :
用外部中断方式来编程
把光电接到X0
然后程序编写I000的中断程序,具体查看编程手册

我也准备这样折腾,谢谢你的答复
hxcat
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 305 点
下载积分: 695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-01-10
查看hxcat的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-06 08:27
引用
引用第6楼gys19830912于2012-11-05 23:10发表的  :
用基恩士的光钎就可以,可以调输出时间】

光纤调到延时输出50ms仍然有时候检测不到,照理说50ms应该足够了,哎