请教各位大侠,我用光电传感器检测物体下落计数,当下落速度不快时PLC能检测到,速度快了,PLC就检测不到,但是明显看到光电传感器的指示灯闪烁了一下,光电应该是感应到了的,PLC扫描周期也只有20ms左右,应该没道理检测不到啊,请指教,谢谢!FX1N的PLC
分享
琴岛工控
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
404 个
工控威望:
2631 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 355(小时)
注册时间:
2011-11-03
最后登录:
2024-12-27
查看琴岛工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-06 08:33
全看
|
小
中
大
用高速计数器吧