358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-12-04
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-05 16:56
有人说明限流,也有人说是能抗干扰。究竟是哪种?或是两种都有?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-08 12:00
实际做过步进或者伺服工程的人度知道,在脉冲回路上“串联”的电阻功能。
如果PLC输出端口电源接的是5V,可以去掉该电阻。如果PLC输出端口连接的是24V电源,则必须“串联”一个限流电阻。也可以理解降压作用。
我们来看原理,因为驱动器输入端口是光偶,可以理解为LED负载。一般常用的LED工作电压在2V左右,电流在5mA左右。如果把这个LED没有连接降压(限流)电阻连接到24V电源中,结果可想而知。
“串联”电阻后,可以让它工作在额定范围。
之于,降压还是限流,我认为都正确。只是看他以什么为依据看待这个问题,实际就是以电压还是电流的依据。