qinliangkui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 145 点
下载积分: 487 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2010-07-31
最后登录: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-05 14:34
如题,Q的CPU型号为Q04UDH,带一个USB接口和一个RS232接口,HMI型号为台达DOP07S515,COM1口为RS232接口。
在网上找到Q的232接口定义如下:


台达DOP07S515触摸屏的COM1口定义:


触摸屏软体设置如下:


安装图片自己做了一根下载线,只连2,3,5脚,MD6M端的DSR和DTR是做什么用的,在触摸屏的COM1口没有对应的引脚定义把程序下载进去后,触摸屏报警显示COM1连接错误,请各位大侠帮忙看问题可能出现在哪里,不胜感激!!!
[ 此帖被qinliangkui在2012-11-05 14:43重新编辑 ]
zcsymy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1253 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-07-23
最后登录: 2019-11-19
查看zcsymy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-05 15:15
三菱为422通讯,把改成COM2就可以了
楼主留言:
你好,三菱FX系列的是422的,Q系列的是232的,CPU的盖子上写的RS232