楼主  发表于: 2012-11-05 12:05
描述:从PLC读取的参数
图片:
描述:写入程序提示
图片:
PLC一直闪红灯,提示参数错误,代码显示6401,清除内存后红灯消失,但只要断电或写入参数继续闪红灯。
txarcher
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1872 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2012-10-25
最后登录: 2024-10-24
查看txarcher的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-05 13:06
那有没办法恢复到出厂设置?
txarcher
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1872 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2012-10-25
最后登录: 2024-10-24
查看txarcher的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-05 18:09
图片:
可是清除内存后,一写程序就弹出驱动器未准备好
txarcher
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1872 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2012-10-25
最后登录: 2024-10-24
查看txarcher的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-06 19:09
谢谢各位,是我的PLC的主板有问题,去买了一块就能写了