现在用步进马达定位,1。8度,丝杆螺距5MM,细分8细分。比如现在设定位置D0为20MM,那么PLCY0要发出20MM乘以320个脉(1MM脉冲数)等于6400个脉冲,问题是现在在发脉冲过程中怎样实进显示从0到20这个位置
分享
许可
奋斗永无止境!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
287 点
下载积分:
2753 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2012-02-08
最后登录:
2022-08-13
查看许可的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-04 22:27
全看
|
小
中
大
有专门监控当前脉冲当量的寄存器,你把脉冲跟距离的关系设置好,在触摸屏上显示出来就好了