三菱伺服器接完线,输入输出SON,ON.EMG,ON外部接线正常IO信号正常。但显示rd-of。请教高手是什么原因?伺服是新的。
分享
紫菜空间
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
193 点
下载积分:
1758 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2011-11-10
最后登录:
2023-12-20
查看紫菜空间的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-15 21:31
全看
|
小
中
大
分外部供电和内部供电的!外部供电需要COM 接+24v SG 接0V。内部供电需要COM 和VDD接。当然是CN1B接头的!再检查
LSN ,LSP,EMG,SON 是否和sg 接通。