编码器是AB相的只接A相可以用吗, 我只要单相计数?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-04 17:45
完全可以,一样用。
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-08 23:13
引用
引用第5楼gehonbin于2012-11-08 19:32发表的  :
请教一下 编码器受振动PLC就计数,这样测量就有误差,怎么解决?

因为你是把AB相高速计数器作单相使用了,机械本身精度不是很高,在振动的时候可能会使编码器时不时的就会产生脉冲,这些脉冲就会累加起来,建议还是使用AB相脉冲来计数,可以避免楼主所说的振动误差。
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗