做一个自动轨道车项目,轨道总长大概100米左右,轨道上有10个站点,位置固定。轨道车用变频器带动在轨道上来回跑动,要求按下某一站台号后,车子能自动识别正反转,并且高速运行,在接近目标站台后,自动变为中速运行,在离目标站台10CM左右,低速运行,最后到达指点位置停止。要求轨车停止精度不能大于1CM。现在做了一个轮子安装在小车上,在轮子上安装编码器,通过编码器产生的脉冲来识别位置,在1号站台处安装了一只接近开关,用来复位编码器。现在遇到的问题是每次到达固定站台号的脉冲数不同,有时误差很小,只有几个脉冲,有时误差很大,到达100个脉冲,无法满足精确定位。轮子周长是30CM,编程器每转一周产生360个脉冲,也就是说100个脉冲误差,距离误差在7至8CM左右,无法满足精度要求。因为没有做过这类项目,请大家谈谈用什么方法能到达精度要求。我不知道电梯用的是什么方法,精度非常高。
勿忘我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-04-04
最后登录: 2023-01-12
查看勿忘我的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-04 21:48
因为距离太长,环境应该也不太好,高速还是1CM的精度,轮子不是齿轮难免打滑,编码器累积误差太大,这些硬伤,不好改善。还是利用7个接近开关装在轨道车上,在每个站台上安装位置设别、前后减速、定位的感应片。程序简单,调整容易,没有累积误差。参考电镀一类的安装编程方法。