发表于: 2012-11-03 18:58
全看
|
小
中
大
求解答啊
分享
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
440 个
工控威望:
593 点
下载积分:
1478 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2008-10-25
最后登录:
2024-02-15
查看zczc777的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-04 09:49
全看
|
小
中
大
你提的这个问题从理论上选择:200KW电机的额定电流I=200÷(1.732×0.38×0.86)=353A,选YJV3*185电缆即可
但是星角启动一次瞬时冲击电流约800A左右,二次切换瞬时冲击电流可达1500-2500A而当你切换到正常工作状态下,电机运行的电流取决于负载如果负载很轻,电流会小于353A或者更小
因此电缆的选择根据你的实际情况而定