luck2shi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 592 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-11-03
最后登录: 2012-12-17
查看luck2shi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-03 16:18
问题1、EM231的AD转换是12位精度,最大应该是4096呀,怎么范围可以达到3200呢?
问题2、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等几种输入信号可供选择,可以设置选用以上几种输入信号类型,那么这几种信号类型对应的输入到PLC中的数量的量程都是多少呀?
             选用0-20MA信号------对应输入到的PLC中的数据量程:?
             选用0-10V信号------对应输入到的PLC中的数据量程:?
             选用0-5V信号------对应输入到的PLC中的数据量程:?
             选用+-5V信号------对应输入到的PLC中的数据量程:?
问题3、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等几种输入信号可供选择,可以设置选用以上几种输入信号类型,那么四通道的EM231是否四个通道可以分别设置成不同的信号输入类型,比如说AIWO设置成0-20MA,  AIW1设备成0-5V,AIW2设置成0-10V,AIW3设置成-+5V,是否可以这样设置,还是所有通道一经设置就只能采用一种信号类型的?

菜鸟新手,好多不懂,大侠们莫怪呀,先谢了!!!!            
  
luck2shi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 592 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-11-03
最后登录: 2012-12-17
查看luck2shi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-03 16:44
怎么没有人呀????
luck2shi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 592 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-11-03
最后登录: 2012-12-17
查看luck2shi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-03 17:06
多谢了。。。。4-20MA 是6400-32000,意思应该就是0-20MA的话0-32000,那么所有的信号都是32000吗?  还有就是,实际测量时,还会出现比32000大的,比如32640等,这又是什么原因呀,真的晕了。
luck2shi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 592 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-11-03
最后登录: 2012-12-17
查看luck2shi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-03 17:29
多谢,是超了,可是输入超了后,量程也变了嘛?怎么可能出现大于32000的数,是不是说额定量程是0-32000,输入4-20MA在这个范围内是正常的,不在4-20MA,不是标准信号的话,PLC也可以识别,会超出32000范围呀?那量程就没有意义了呀。。。。。。


还有大哥能不能帮忙回答一下其它问题呀,我太菜了,好多不会,多谢了!
luck2shi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 592 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-11-03
最后登录: 2012-12-17
查看luck2shi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-07 09:36
出差了,刚回来,多谢指教,非常感激!!!!!!!!

能否帮忙指导一下其余两个问题呀,再谢!