问题1、EM231的AD转换是12位精度,最大应该是4096呀,怎么范围可以达到3200呢?
问题2、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等几种输入信号可供选择,可以设置选用以上几种输入信号类型,那么这几种信号类型对应的输入到PLC中的数量的量程都是多少呀?
             选用0-20MA信号------对应输入到的PLC中的数据量程:?
             选用0-10V信号------对应输入到的PLC中的数据量程:?
             选用0-5V信号------对应输入到的PLC中的数据量程:?
             选用+-5V信号------对应输入到的PLC中的数据量程:?
问题3、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等几种输入信号可供选择,可以设置选用以上几种输入信号类型,那么四通道的EM231是否四个通道可以分别设置成不同的信号输入类型,比如说AIWO设置成0-20MA,  AIW1设备成0-5V,AIW2设置成0-10V,AIW3设置成-+5V,是否可以这样设置,还是所有通道一经设置就只能采用一种信号类型的?

菜鸟新手,好多不懂,大侠们莫怪呀,先谢了!!!!            
  
350800564
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 222 点
下载积分: 2878 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-09-29
最后登录: 2014-04-16
查看350800564的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-03 17:02
第一个问题 A/D 0-10V转换就是0-32000 4-20MA转6400-32000
350800564
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 222 点
下载积分: 2878 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-09-29
最后登录: 2014-04-16
查看350800564的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-03 17:19
那么你输入的电流是不是超过20MA了 读的数据是AIW0里面的 接线对不对
楼主留言:
还有就是,之前见过一个程序,4-20MA输入,他程序对应的是6554-32000,不是6400,这个又为何呀?