问题1、EM231的AD转换是12位精度,最大应该是4096呀,怎么范围可以达到3200呢?
问题2、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等几种输入信号可供选择,可以设置选用以上几种输入信号类型,那么这几种信号类型对应的输入到PLC中的数量的量程都是多少呀?
             选用0-20MA信号------对应输入到的PLC中的数据量程:?
             选用0-10V信号------对应输入到的PLC中的数据量程:?
             选用0-5V信号------对应输入到的PLC中的数据量程:?
             选用+-5V信号------对应输入到的PLC中的数据量程:?
问题3、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等几种输入信号可供选择,可以设置选用以上几种输入信号类型,那么四通道的EM231是否四个通道可以分别设置成不同的信号输入类型,比如说AIWO设置成0-20MA,  AIW1设备成0-5V,AIW2设置成0-10V,AIW3设置成-+5V,是否可以这样设置,还是所有通道一经设置就只能采用一种信号类型的?

菜鸟新手,好多不懂,大侠们莫怪呀,先谢了!!!!            
  
paradise
好好学习S7--200
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 178 点
下载积分: 756 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2021-12-25
查看paradise的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-06 12:47
关于这个问题你可以做的有两点:1 如果你有标准信号 你可以标定每个模块的输入情况  比如4-20ma,输入4毫安是不是对于6400,如果不是就用你的标准值比如实际是6550,20ma输入30240.那么你可以使用这两个值 做计算。

当然你也写个子程序 专门处理,如果数据不在6400-32000范围内 如何处置。
好好学习 天天向上