www7797257
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 256 点
下载积分: 4397 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2020-07-16
查看www7797257的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-03 16:09
因设计需要,现需做以下功能
伺服电机每走一段距离后,PLC发出一个信号,
条件:1,伺服不停下,只是发个信号,
2,信号时间很短,不能常亮
3,每次距离一样,
4,伺服运行总长度约400mm,时间约1s,共需6~10次信号,

比如
每50mm一次,伺服走到50mm处时PLC 发出一个信号,100的时候再一次,150一次,200一次,250一次,300一次,350一次,400一次
也有可能不是整数,每37mm一次或其他,这个长度是可以更改的
每37mm一次,伺服走到37一次,74一次,111一次,148一次,以下省略,直到400走完为止

求大神给个好点的办法


先谢谢各位智囊了
350800564
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 222 点
下载积分: 2878 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-09-29
最后登录: 2014-04-16
查看350800564的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-03 16:41
用比较啊 比较Y0发出脉冲的当前值 =30是置位一个辅助继电器 然后计时1S 后复位 不就好了