楼主
发表于: 2012-11-03 10:35
全看
|
小
中
大
有两台三菱FX2N PLC,电源独立。我将两台PLC的输入点X6分别并联,COM线分别并联,接在液位开关的常开点两端,出现的问题就是液位开关断开时,当在一台PLC通电,另一台不通电的情况下,通电那台PLC的X6会有输入信号,当两台PLC都通电时,这种情况又消失了,恢复正常。
我表示很纳闷,为什么会这样??求解!~
分享
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-03 10:44
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼xujian于2012-11-03 10:42发表的 :
加个继电器不就好了。何必搞的那么复杂
我知道加个继电器就好了,但是我想知道原因,为什么会这样
分享
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-11-03 16:26
全看
|
小
中
大
那为什么其他输入点如X0、X1等同样的接法就不会出现这种情况呢?
分享