楼主  发表于: 2012-11-03 10:35
有两台三菱FX2N PLC,电源独立。我将两台PLC的输入点X6分别并联,COM线分别并联,接在液位开关的常开点两端,出现的问题就是液位开关断开时,当在一台PLC通电,另一台不通电的情况下,通电那台PLC的X6会有输入信号,当两台PLC都通电时,这种情况又消失了,恢复正常。

我表示很纳闷,为什么会这样??求解!~
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-03 11:31
有的24V负会接地,并且两个不同的24V并联会有环流的,因为电压不会绝对相等,一个输入点只要5MA就可以点亮.