15131603003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 778 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2024-08-24
查看15131603003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-02 22:49
S7-300主站和从站之间有60M左右,用的是铠装屏蔽电缆做通讯线,附近有变频风机,风机已启动对通讯有干扰,接地了效果也不怎么好。还有什么好方法可以消除干扰码?
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-10-25
最后登录: 2024-02-15
查看zczc777的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-03 14:12
采用风机电源铺设接地网或屏蔽隔离,控制通讯线与电源线分开铺设间距在200MM以上并穿磁环,并保证通讯电缆单端接地,变频器单独接地、电机远端接地