图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
问题是这样,我有一台实物的PLC ,在电脑上编好威纶触摸屏画面的控制按钮,控制按钮写的是PLC的输入点地址,电机的动行状态写的是PLC输出地址,当电脑上的触摸屏画面与实物PLC通讯后,画面上的按钮不能控制PLC,画面开关属性我设置为"切换开关",电机状态与开状态能正常显示状态:“开”与“关”。
但是不连接PLC,画面用离线仿真模拟就很正常,不知是什么原因。我的意思是威纶触摸屏能不能直接控制PLC的输入点??用欧姆龙仿真画面就能直接控制,是不是威纶的仿真软件功能设计的不行??
王春茂
咖啡猫
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 846 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4012 分
在线时间: 695(小时)
注册时间: 2008-05-14
最后登录: 2024-11-04
查看王春茂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-19 15:45
郭老大正解,改为内部辅助继电器就可以了