楼主  发表于: 2012-11-01 14:16
最近公司做设备,买了三台FX1N-60MT,其中一台先到货,通信什么的都正常。后两台就一直遇到这样的情况,新的刚刚连接上的时候都正常,一段时间后就不能通信了,数据线是    SC09的232转422的。前后试了有五台同型号不同供货商的货都有那个问题,后来用SC09的USB转422的也是一样的情况,现在真就不知道为啥了,供货商信誓旦旦说都是正规渠道买来的。但是我第一台用了几个月一直上传下载都没事啊!求大神解惑啊!
xiaopan5950
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2159 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-06-18
最后登录: 2024-05-27
查看xiaopan5950的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-01 15:28
本来也怀疑线有问题,然后换了根新的sc09的USB的线,还是一样 ,将程序下载后就又是无法通信了。
xiaopan5950
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2159 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-06-18
最后登录: 2024-05-27
查看xiaopan5950的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-06 14:31
应该不是山寨货,暂时判断为伺服驱动器电源未隔离,与PLC共用一个进线端,造成PLC电源线带上了高次谐波击穿了通信块的一个电容。待PLC修回后再看是否出在这个地方。
xiaopan5950
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2159 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-06-18
最后登录: 2024-05-27
查看xiaopan5950的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-16 15:20
补充说明下,供货商寄了根禾川USB-SC-09 的数据线过来,说是带隔离的,用上去竟然都好了,用USB的SC09的不同通信用这个竟然就能够通信了,稀奇啊!望那位大神解惑啊!