所有开关均是点动自复位的,当任意开关接通时,电机保持,当开关从接通变为断开时,1分钟后电机停止,但是当按下自动启动开关时,电机一分钟后不停止,就是说电机是一直在运行的,在这里我搞晕了,师傅们给我想想办法了
承接:
设备改造维修15161680303
分享
zdh159265
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
131 点
下载积分:
797 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2012-09-29
最后登录:
2023-10-07
查看zdh159265的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-13 12:00
全看
|
小
中
大
1、自动启动不能喝T37连,要另起一网络;
2、置位输出和自动启动放在一个网络里,把T37触点与自动启动相或后输出置位;
3、手动自动互锁;
4、自动启动后如何停电机就根据实际需要了,把停止信号复位输出;