lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1265 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-05-06
查看lplvpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-01 10:08
所有开关均是点动自复位的,当任意开关接通时,电机保持,当开关从接通变为断开时,1分钟后电机停止,但是当按下自动启动开关时,电机一分钟后不停止,就是说电机是一直在运行的,在这里我搞晕了,师傅们给我想想办法了



承接:
设备改造维修15161680303
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1265 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-05-06
查看lplvpeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-01 10:36
引用
引用第2楼peidegin于2012-11-01 10:30发表的  :
如果是要电机延时停,就写错程序了

师傅错在哪里了,麻烦指出
承接:
设备改造维修15161680303
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1265 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-05-06
查看lplvpeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-01 10:58
引用
引用第4楼xiejun8103于2012-11-01 10:37发表的  :
T37记不到1分,就记你按那一下。

老大我用的是TOF
承接:
设备改造维修15161680303
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1265 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-05-06
查看lplvpeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-02 08:06
引用
引用第7楼john42tw于2012-11-01 11:54发表的  :
1.用在線模擬檢查看  哪裡出問題

2.根據開關+程式來看
  動作應該是  按鈕按下放開--->馬達運轉1分鐘後停止
  這是你要的動作 ?
.......

嘿嘿没有PLC,你第二点说对了,的确是这样的,楼上的几位可能是用惯了日系的吧
承接:
设备改造维修15161680303
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1265 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-05-06
查看lplvpeng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-05 08:15
引用
引用第14楼liuchengji20于2012-11-02 16:56发表的  :
楼主,在加一个停止按钮最好,急停其实可以再硬件上控制。多加一些安全条件。光靠延时会撞机的。

双休不在,看到这里,还只有14楼这位兄弟明白了我要表达的意思,非常感谢你,这里值的学习借鉴的是,一个线圈可用多个复位指令,德系我不清楚,但日系的只能有一个线圈只能用一个置位
承接:
设备改造维修15161680303