用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
关于PID向导,过程变量一直很低。求解!!
上一主题
下一主题
long1902009
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
310 点
下载积分:
529 分
在线时间: 388(小时)
注册时间:
2010-12-08
最后登录:
2024-10-29
查看long1902009的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-30 16:13
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
初学西门子PID 配置224XP CN +EM231 我软件自带的向导。 在实际的控制中,VD200我输入50.但温度一直上升 过程变量很低, E231设置为;00100000. 接线A+ A-。大家帮我看下这个向导对不对,还有为什么过程变量为什么那么低。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
关于PID向导,过程变量一直很低。求解!!
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问