qinliangkui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 145 点
下载积分: 487 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2010-07-31
最后登录: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-30 10:32
小弟第一次用Q系列PLC,对D/A转换模块Q68DAIN不是很熟悉,要实现功能:把PLC内部数据寄存器D20~D27的数字值转换为4~20mA模拟量输出,所以把一些相应的硬件配置和软件参数设置如下,请教一下各位大侠,望指点,不胜感激~~~~~~~~

1.硬件配置图




2.软件参数配置图:



  


3.D/A转换梯形图:X90(模块READY),X99(运行条件设置完成标志),Y99(运行条件设置请求),Y91~Y98(CH1~CH8输出允许)



rosephy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 281 点
下载积分: 434 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2024-08-18
查看rosephy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-30 13:00
说一下,Q的D/A模块好像是占用16点的,缓存地址好像不应该是H3,H9试试,通道输出允许可以加个条件,一起探讨查证~另外如果用智能设置软件,这些程序都可以省掉
rosephy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 281 点
下载积分: 434 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-08-29
最后登录: 2024-08-18
查看rosephy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-30 18:37
那个不是槽号,是16进制的缓存首地址,软件以前用的忘记了,现在Q PLC都是用的GX-WORKS,集成智能模块设置软件的