小弟第一次用Q系列PLC,对D/A转换模块Q68DAIN不是很熟悉,要实现功能:把PLC内部数据寄存器D20~D27的数字值转换为4~20mA模拟量输出,所以把一些相应的硬件配置和软件参数设置如下,请教一下各位大侠,望指点,不胜感激~~~~~~~~

1.硬件配置图




2.软件参数配置图:



  


3.D/A转换梯形图:X90(模块READY),X99(运行条件设置完成标志),Y99(运行条件设置请求),Y91~Y98(CH1~CH8输出允许)



qinliangkui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 145 点
下载积分: 487 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2010-07-31
最后登录: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-30 14:01


谢谢楼上兄弟,H3我是给的智能模块的站号,因为在插槽上,D/A模块位于第四个位置,和二楼兄弟说的一样,我是基本上照抄的手册的,因为手册上D/A模块放在CPU后面的第一个位置,手册上的示例程序给的是H0,所以我给的H3,不知道是否正确。另外我下载了一个GX-Configurator-DA2智能软件来看看,就像你说的不再需要FROM/TO指令来写了。因为PLC还没有买回来,机器也在组装当中,现在还没办法调试,东西回来后再验证结果。
qinliangkui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 145 点
下载积分: 487 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2010-07-31
最后登录: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-30 15:26
在家园下载了一个GX-Configurator-DA2,安装完成后,打开工具下面的智能功能模块-START,发生如下提示:


点击确定后


是不是和我的电脑系统有关系还是别的什么原因,有没有谁碰到过同样的问题
qinliangkui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 145 点
下载积分: 487 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2010-07-31
最后登录: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-15 10:09
谢谢,改用GX-works2软件来设置,很简便。